Merhaba
Bende MGE el7 (1200 lük) ups var. İçindeki 2 büyük pili geçen hafta yeni aldım.
Eşim dün elektrik süpürgesini priz yerine bu benim ups'in fişine takmış.
UPS 'de anında kapamış kendini.
Akşam açmaya çalıştığımda Ups alarm sinyali ( pil biterken verdiği ses ) veriyordu.
Doğrudan elektriğe bağlı olmasına rağmen alarm veriyor.
İçinde sigortası vardır diye açıp baktım. Cam tüp sigortalardan bulamadım.
Bende elektrikten kestim ve bitene kadar açık tuttum.
Sonra şarj etmesi için tekrar elektriğe bağladım.
Ama şarj etmiyor boş diye kapanıyordu.
Sizlere sorum ;
1-Bu sorun neden kaynaklanır ?
2-Pilleri dolduran , besleme ünitesi denilen yere (eğer arıza orda ise tabii) benim müdahale edip eski
haline döndürebilmem mümkünmü?
3-Monitörümü veya fazla elektrik çeken bir alet bağladığımda UPS gidiyor. Bunu düzeltebilmemin yolu
varmı?
Yardımcı olursanız çok sevinirim.
Teşekkürler...
*
*
Merhaba,
problemi çözebildinmi bilmiyorum ama üzerinden biraz zaman geçmiş
cihazın 220v kalosunun takıldığı bölümde çıkartılabilen sigorta bölümü var orayı açıp içindeki yedek sigorta ile yer değiştir düzelecektir
kolay gelsin iyi çalışmalar.