slm cyborg soğumak, vazgeçmek bunlar sana yakışmaz, başarı her zaman yaşanası bir duygu değildir, başarının keyfi için bazende başarısızlığı yaşamak lazım, sen belki 1. kartta başarısız oldun, bu bundan sonrakiler içinde başarısızlık demek değildir. inan bana sadece son 1 yıl içinde elimde başarısızlıkla sonuçlanmış 50 ye yakın PI dedektör kartları var, üzerindeki elemanları tekrar kullanabilmek için atmadım.
vermiş olduğun bilgiler yeterince açıklayıcı değil, inan sana yardımcı olmak isterdim.
1. metali uzaklaştırınca ötüyor yaklaştırınca susuyorsa sönüm eğrin istenilen seviyede değil, çözümü büyük olasılıkla söndürme direncinden kaynaklı, yani açık şemaya göre 2k2 (bobin girişine paralel atılan direnç) bu direnc ortalama 3R 500mH lik bobinde 680R civarında olmalı ve özellikle enaz 2 Watt olmalı, 5w taş dirence kadar olur ama 1w, yarım w veya çeyrek w lık dirençler olmaz. eğer sorununu aşamazsan msn adresimi ekle, daha hızlı cevap ve çözüm için ordan yazışabiliriz.
bu arada sen ilk opamp olarak LF357 mi kullandın, LF356 mı, eğer ki LF357 kullandınsa konya sokakta genellikle o entegrenin patatesi var, imkanın varsa LF356 kullan